威能锅炉终于开始出问题了。。。有相同情况的吗。。。
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-591037-1-1.html
作者: Lautumn 时间: 2025-12-8 09:20用了快10来年了,一直很好,满意。
上周开始,偶尔打不着火了,关键这个问题吧,是不定时的,比如刚刚还好的,但突然就打不着了。。。又比如几天都没问题,说不定在用就打不着了。。。
这10来天,出现了2-3次这种情况。。。
另外就是,貌似暖气没问题,开了几次暖气都正常的,就是洗澡的时候就是水龙头用水的时候会这样。
有遇到同样问题的么。。。已经报修。。。想了解一下大概什么问题,多钱。。。不要人家上门要价自己也不知道。。。
作者: gigi40995 时间: 2025-12-8 09:23
老房子装的菲斯曼锅炉,十几年了,但实际用了也就5-6个冬季,修的钱已经够再买个新锅炉了。
作者: purety 时间: 2025-12-8 09:28
10年如果每天洗澡冬天还地暖的话其实已经到寿命了,维修还不如买新的
我的是博世今年10年,使用都正常但是换热器烧通了会漏水到采暖水路造成水压偏高。
小黄鱼用博世一半的价格买了个美的的有8年质保,性价比挺高
作者: 龙吟风 时间: 2025-12-8 09:50
以前能率点不着火,我看师傅换了个点火线圈。你可以把面板打开,放热水的时候看看点火器还放电。原理跟打火机差不多
作者: 南京小蜜蜂 时间: 2025-12-8 09:54
之前威能锅炉现象差不多,看下故障码是什么。后来查到是风压开关故障,自己买了个风压开关换了就好了。锅炉大部分部件是不容易坏的,风压开关的结构看着容易故障。 威能风压开关淘宝大约100元左右。
作者: Lautumn 时间: 2025-12-8 10:15
本帖最后由 Lautumn 于 2025-12-8 10:16 编辑
南京小蜜蜂 发表于 2025-12-8 09:54
之前威能锅炉现象差不多,看下故障码是什么。后来查到是风压开关故障,自己买了个风压开关换了就好了。锅炉 ...
刚连续开了几次水龙头,又是好的,一开就打火点着,你看屏幕左边有个火苗的标志。
但如果不着的时候,就是没这个火苗标志,其他都一样,也没有故障码跳出来。IMG_5903.jpeg(357.75 KB, 下载次数: 0)下载附件2025-12-8 10:15 上传
作者: 柯南 时间: 2025-12-8 10:21
进水口滤网有粗砂子,堵了,亲眼看过物业维护打开锅炉进水软管滤网,清理网眼砂子,清理好几次才正常
如果找售后,要花很多钱
作者: mffhxa 时间: 2025-12-8 10:36
有打火的声音也有打火的火花没有点火,可能是进气比例阀出问题了
作者: dadaie100 时间: 2025-12-8 10:41
我的锅炉可能11年左右的 ,,然后去年24年坏了 我又去买了个威能的。。好像现在也没多少钱
作者: ticaq 时间: 2025-12-8 10:58
开了几次暖气都正常的,就是洗澡的时候就是水龙头用水的时候会这样。这不明摆着吗,水龙头堵了沙子,水压不够。
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-591037-1-1.html