出个计算题,求解电线的最大长度。

2025-12-15点滴生活313

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-591496-1-1.html

作者: zxzx    时间: 2025-12-12 21:45
一个2200W的电源,工作电压AC 220-110 V。电线的电阻率 1.75×10^-8 Ω·m,横截面2.5㎜²,最大载流20A。交流220V给远处的电源供电,电线最长可以拉到多少?
作者: 卖艺不卖身    时间: 2025-12-12 22:30
问AI哎,秒给答案
作者: 江大桥    时间: 2025-12-12 22:40
这种电源90v都能正常使用,
所以压降掉130v都可以
但由于电线载流量20A,所以最大压降只能110v
此时电流就是20A。
估计至少几千米
但大功率开关电源效率一般在85~90%,实际输入功率还要大一些,计算距离还得缩短。
作者: 江大桥    时间: 2025-12-12 22:43
估算应该在2300-2800米左右
作者: 江大桥    时间: 2025-12-12 22:50
如果想拉的更远,可以将火线零线并在一起,当一根5平方火线用,
远端打一个接地桩,电源的零线端子接在这接地桩上。
这样最远距离理论上可以扩大4倍。
作者: 为梦燃烧    时间: 2025-12-12 23:19
江大桥 发表于 2025-12-12 22:50
如果想拉的更远,可以将火线零线并在一起,当一根5平方火线用,
远端打一个接地桩,电源的零线端子接在这接 ...
这个违规吗
作者: 北京时间    时间: 2025-12-12 23:59
本帖最后由 北京时间 于 2025-12-13 00:02 编辑
为梦燃烧 发表于 2025-12-12 23:19
这个违规吗
有漏保的话  就跳闸

肯定违反  安全用电规范

作者: 为梦燃烧    时间: 2025-12-13 00:03
北京时间 发表于 2025-12-12 23:59
有漏保的话  就跳闸

肯定违反  安全用电规范
那肯定不能用这个办法的啊
作者: OstrichFly    时间: 2025-12-13 00:15
明显是算不出来,电源不是阻性元件,不适用欧姆定律。

再说,2000W是最大功率,空载和满载分到的电压不是一回事。
作者: 毛毛虫    时间: 2025-12-13 00:36
先要算每米电阻吧,1.75×10^-8÷2.5×10^-6=0.007Ω,然后最大压降110V,电流20A,对应5.5Ω,5.5/0.007=785,双线392米?

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-591496-1-1.html

“出个计算题,求解电线的最大长度。” 的相关文章

太无聊了

作者: Stamp    时间: 前天 15:13活的太明白,太无聊作者: wuyue770    时间: 前天 15:14其实这个状态也挺好啊,说明无病无灾 家庭平静作者: 八个鸭卤    时间:...

你系边度啊?伤尽我心的说话。

作者: Stamp    时间: 前天 09:51https://www.bilibili.com/video/BV1Ee411V7pD?vd_source=e3803b7788ae0eb10e8ca...

燃气公司的基层员工,效率真高啊。

作者: Lautumn    时间: 前天 20:157点半左右,上门检测燃气有无泄露。我说,新表也是你们才换一年多吧,我也没动不会有泄露吧。答说要定期检测的,防止管道接口等老化漏气。检测结果,轻微泄...

这个就算调查也不会有什么结果。面子工程罢了

作者: lkjxxf    时间: 昨天 10:02Screenshot_2025-01-20-10-01-37-141_com.tencent.mm.jpg (552.56 KB, 下载次数: 0)...

9090懂王是谁?

作者: 唐伯虾    时间: 前天 12:57rt作者: 9090大佬    时间: 前天 13:08也不给几个选项让人选择一下。作者: 伐木工人    时间: 前天 13:14川建国?作者: Sta...