插座面板开关接线求教

2026-01-27点滴生活206

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-595250-1-1.html

作者: 闲逛的    时间: 2026-1-24 14:49
卧室床头的面板原来是单开的,想换一个带插座的。然后按下面的接线后,5孔插座没有用,开关可以用(与门口的开关实现双控)
2个绿色的线测出来都是火线,黄线的是控制线吧。
不知道怎么接了
开关1.jpg (289.46 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-1-24 14:46 上传开关2.jpg (217.15 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-1-24 14:46 上传
作者: 阿里克斯    时间: 2026-1-24 14:50
高科技
作者: 闲逛的    时间: 2026-1-24 14:50
是不是还差一个零线,线槽里没有阿
作者: 卖艺不卖身    时间: 2026-1-24 14:51
@小白鸽
作者: 上帝看人间    时间: 2026-1-24 14:52
没有零线,插座无法使用
作者: AaronNJ    时间: 2026-1-24 14:59
没有零线和地线,不能这么改

硬改的话要加这两条线
作者: worldly_guest    时间: 2026-1-24 15:13
差零线
作者: yydy    时间: 2026-1-24 15:17
电源火线 → 开关L1端子(直接进开关)
开关L2端子 → 短线跳接 面板L端子(插座进线)
电源零线 → 面板N端子
电源地线 → 面板接地/PE端子
作者: 张东明-老虎    时间: 2026-1-24 15:25
线管再拽一组线呗
作者: 毛毛虫    时间: 2026-1-24 16:31
开关暗盒里一般没有零线,旁边有相邻的插座吗?有的话可以借一根零线过来
作者: 毛毛虫    时间: 2026-1-24 16:41
又看了下第二张图,你这个面板的开关是单控的,并且内部一端已经跟插座火线相连,这种面板是没法实现双控的,你得买开关双控、和插座各自独立的
作者: 风林火山    时间: 2026-1-24 16:45
床附近有插座吗?有的话从插座引一组线到开关,在开关装个插座即可

原来的开关最好别乱改,记得以前做工程时,工地棚舍里就这么乱接线,三天两头的烧,停电,我有两部手机就被烧坏了。
作者: 728-弈成    时间: 2026-1-24 16:45
没零线,原来是双控开关有可能,另外接个零线
作者: pwrln    时间: 2026-1-24 16:51
开关通常都缺线,改不了插座
作者: 委座    时间: 2026-1-24 17:05
以后装修,开关一定要放零线,不管用不用
作者: send0001    时间: 2026-1-24 17:07
传统的单联/双联灯开关通常只有火线和控制线(也叫回火线),没有零线。这是问ds的回答。


作者: SLSY    时间: 2026-1-24 17:10
原来的开关里有三根线?这本来就很奇怪了
作者: dcyxj    时间: 2026-1-24 18:11
弄不起来,简单说就是,插座最起码需要火线,零线2根线,你3根线有1根是可以的,但另2根是通过负载(就是灯泡)过来的线,不能用,除非你插座使用功率很小,还能用用,
作者: 南大    时间: 2026-1-24 18:15
本帖最后由 南大 于 2026-1-24 18:25 编辑

用楼主的线的颜色画了个你所用的原理图,不知楼主能不能看明白。
不换线的话是实现不了的。
至于2个绿色的线测出来都是火线,那是不对的,真实带电只可能同时间一个带电。
另一个是感应电(并排的2根长电线,相当于并排的金属板=电容,交流电能微弱通过小电容,被感应电笔测出)


图象1.jpg(7.83 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-1-24 18:24 上传
作者: zxzx    时间: 2026-1-24 18:46
双控功能废掉,从任意开关底盒到供电分线盒添加一根线。
作者: bwer    时间: 2026-1-24 18:53
从顶灯里面接一根零线回进插座啊。
如果顶灯里面有地线,那就更好。不过老的房子,顶灯一般没地线。
作者: bwer    时间: 2026-1-24 19:09
bwer 发表于 2026-1-24 18:53
从顶灯里面接一根零线回进插座啊。
如果顶灯里面有地线,那就更好。不过老的房子,顶灯一般没地线。 ...
@小白鸽 我回答的对吗?
作者: dcyxj    时间: 2026-1-24 19:54
也随便画个图,不懂的,应该也能从图看出2个开关里的3根线是从哪来的吧,

所以2个开关都无法改为插座,除非灯不用,把灯2根线短接。。无标题.JPG(19.2 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-1-24 19:54 上传
作者: 北京时间    时间: 2026-1-24 20:44
AaronNJ 发表于 2026-1-24 14:59
没有零线和地线,不能这么改

硬改的话要加这两条线
没零线
有地线
也不能改   漏保会跳闸
作者: 弱电门禁    时间: 2026-1-24 20:54
正规点的装修还是火线是红线,最次也要棕色线,现在电工我真是看不懂,因为你不按规范来,后面的人很难知道你这是啥意思,然后控制线是绿色或者黑色,而蓝色的零线虽然不一定会接到每个开关或者插座,但是这个房间里面肯定有零线,那么你把这根零线拉到这个位置就可以完成任务了。
作者: 小白鸽    时间: 2026-1-24 21:00
原来是一个一开双控,改成插座?至少要补一根零线啊,能补上地线更好。但一般灯的线路里面也不会放地线,另外有一开双控+5孔的插座
作者: 弱电门禁    时间: 2026-1-24 21:00
不管什么级别的大神,你最后的成型图一定是这样的,按这个接就完事,要么说画图
施工都要正规,就这个道理!

d990380b1498b22322c4a44e692fc58a.jpg (191.17 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-1-24 20:59 上传

作者: bluelectron    时间: 2026-1-25 09:46
弱电门禁 发表于 2026-1-24 21:00
不管什么级别的大神,你最后的成型图一定是这样的,按这个接就完事,要么说画图
施工都要正规,就这个道理 ...
图不错

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-595250-1-1.html

“插座面板开关接线求教” 的相关文章

中国利率不断下降,20年期国债收益率低于日本

作者: shift    时间: 前天 19:53中国的利率仍在下降。从国债收益率来看,30年期和20年期均低于日本,10年期处于在全球范围内仅次于瑞士和日本的低水平。这是因为中小金融机构等预见到大规...

不干了,回家过年

作者: 南京装修    时间: 3 天前我们马上不干了,回家过年,爽歪歪。现在装修价格太低了,要改行了作者: 八个鸭卤    时间: 3 天前先好好过一个年,再从长计议,说不定班友来支持业务呢作者:...

支持一下吧 傻逼们

作者: 咕咕嘎    时间: 昨天 23:01给点甜头 上吧 本性如此 来吧~作者: bwer    时间: 昨天 23:03出什么事了啊?作者: 8849    时间: 昨天 23:53川普发币了,...

装修知识分享

作者: 南京装修    时间: 昨天 14:01很多人都以为房子小,装修费用就低,其实不是这个道理,我们打个比方,80个平方的房子,两室一厅一厨一卫一阳台。装修费用要八万左右60个平方的房子也是两室一...

这家锅贴店居然有7个人,人工费不低吧?

作者: npcjy    时间: 昨天 13:33包锅贴5人,煎锅贴1人,收银兼卖稀饭、茶叶蛋1人。1000089246.jpg (300.01 KB, 下载次数: 0)下载附件昨天 13:28 上传...