插座面板开关接线求教
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-595250-1-1.html
作者: 闲逛的 时间: 2026-1-24 14:49卧室床头的面板原来是单开的,想换一个带插座的。然后按下面的接线后,5孔插座没有用,开关可以用(与门口的开关实现双控)
2个绿色的线测出来都是火线,黄线的是控制线吧。
不知道怎么接了
开关1.jpg (289.46 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-1-24 14:46 上传开关2.jpg (217.15 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-1-24 14:46 上传
作者: 阿里克斯 时间: 2026-1-24 14:50
高科技
作者: 闲逛的 时间: 2026-1-24 14:50
是不是还差一个零线,线槽里没有阿
作者: 卖艺不卖身 时间: 2026-1-24 14:51
@小白鸽
作者: 上帝看人间 时间: 2026-1-24 14:52
没有零线,插座无法使用
作者: AaronNJ 时间: 2026-1-24 14:59
没有零线和地线,不能这么改
硬改的话要加这两条线
作者: worldly_guest 时间: 2026-1-24 15:13
差零线
作者: yydy 时间: 2026-1-24 15:17
电源火线 → 开关L1端子(直接进开关)
开关L2端子 → 短线跳接 面板L端子(插座进线)
电源零线 → 面板N端子
电源地线 → 面板接地/PE端子
作者: 张东明-老虎 时间: 2026-1-24 15:25
线管再拽一组线呗
作者: 毛毛虫 时间: 2026-1-24 16:31
开关暗盒里一般没有零线,旁边有相邻的插座吗?有的话可以借一根零线过来
作者: 毛毛虫 时间: 2026-1-24 16:41
又看了下第二张图,你这个面板的开关是单控的,并且内部一端已经跟插座火线相连,这种面板是没法实现双控的,你得买开关双控、和插座各自独立的
作者: 风林火山 时间: 2026-1-24 16:45
床附近有插座吗?有的话从插座引一组线到开关,在开关装个插座即可
原来的开关最好别乱改,记得以前做工程时,工地棚舍里就这么乱接线,三天两头的烧,停电,我有两部手机就被烧坏了。
作者: 728-弈成 时间: 2026-1-24 16:45
没零线,原来是双控开关有可能,另外接个零线
作者: pwrln 时间: 2026-1-24 16:51
开关通常都缺线,改不了插座
作者: 委座 时间: 2026-1-24 17:05
以后装修,开关一定要放零线,不管用不用
作者: send0001 时间: 2026-1-24 17:07
传统的单联/双联灯开关通常只有火线和控制线(也叫回火线),没有零线。这是问ds的回答。
作者: SLSY 时间: 2026-1-24 17:10
原来的开关里有三根线?这本来就很奇怪了
作者: dcyxj 时间: 2026-1-24 18:11
弄不起来,简单说就是,插座最起码需要火线,零线2根线,你3根线有1根是可以的,但另2根是通过负载(就是灯泡)过来的线,不能用,除非你插座使用功率很小,还能用用,
作者: 南大 时间: 2026-1-24 18:15
本帖最后由 南大 于 2026-1-24 18:25 编辑
用楼主的线的颜色画了个你所用的原理图,不知楼主能不能看明白。
不换线的话是实现不了的。
至于2个绿色的线测出来都是火线,那是不对的,真实带电只可能同时间一个带电。
另一个是感应电(并排的2根长电线,相当于并排的金属板=电容,交流电能微弱通过小电容,被感应电笔测出)
图象1.jpg(7.83 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-1-24 18:24 上传
作者: zxzx 时间: 2026-1-24 18:46
双控功能废掉,从任意开关底盒到供电分线盒添加一根线。
作者: bwer 时间: 2026-1-24 18:53
从顶灯里面接一根零线回进插座啊。
如果顶灯里面有地线,那就更好。不过老的房子,顶灯一般没地线。
作者: bwer 时间: 2026-1-24 19:09
bwer 发表于 2026-1-24 18:53
从顶灯里面接一根零线回进插座啊。
如果顶灯里面有地线,那就更好。不过老的房子,顶灯一般没地线。 ...
@小白鸽 我回答的对吗?
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-595250-1-1.html