这种内膨胀螺丝 怎么用

2026-07-28点滴生活150

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-608686-1-1.html

作者: 北京时间    时间: 2026-7-18 21:32
image.jpg (75.42 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-18 21:29 上传

常规进墙深度是80mm 吗
就是套管 右侧的那个是不是也是要进墙内的(最深处)



如果要穿孔固定一个20mm厚的法兰
一般是怎么处理呢, 我想到就是切掉20mm 不过有点麻烦

image.jpg (51.83 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-18 21:32 上传
作者: xuluvip    时间: 2026-7-18 21:35
不用切,直接打。

作者: 小白鸽    时间: 2026-7-18 21:38
干嘛要切?直接打啊
作者: 北京时间    时间: 2026-7-18 21:42
小白鸽 发表于 2026-7-18 21:38
干嘛要切?直接打啊
要外漏
20mm

也是直接拧就行了吗

这种情况就是  打孔直径8
深度打个85左右, 留5mm   给积灰 垃圾?
作者: OutDate    时间: 2026-7-18 22:48
和普通的一样用吧,你看懂那个原理就不会有这个疑问了
作者: 笨熊    时间: 2026-7-18 22:50
傻瓜式打进去就行。
作者: 摇滚一族    时间: 2026-7-18 22:57
法兰孔大于8就直接插里面,要是6MM的就要切外管
20mm厚的,估计比较重,最好买加长的
作者: 北京时间    时间: 2026-7-18 23:07
本帖最后由 北京时间 于 2026-7-18 23:13 编辑
摇滚一族 发表于 2026-7-18 22:57
法兰孔大于8就直接插里面,要是6MM的就要切外管
20mm厚的,估计比较重,最好买加长的 ...
其实是一个2020的铝型材
插入空白字符以填充字数

2020上用手电钻打了个7的通孔
准备固定在墙上
作者: 北京时间    时间: 2026-7-18 23:42
本帖最后由 北京时间 于 2026-7-18 23:44 编辑
OutDate 发表于 2026-7-18 22:48
和普通的一样用吧,你看懂那个原理就不会有这个疑问了
看到原理了  
原来是这样的image.jpg (114.02 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-18 23:42 上传



平时用的都是螺杆丝牙朝外,
外面 再用一个螺母固定工件的
作者: 张东明-老虎    时间: 2026-7-19 00:48
就是很普通的膨胀栓啊,打孔、清灰、注点植筋胶用套筒拧死完事,刚用剩下的。
image.jpg (465.19 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-19 00:48 上传
作者: 北京时间    时间: 2026-7-19 08:22
张东明-老虎 发表于 2026-7-19 00:48
就是很普通的膨胀栓啊,打孔、清灰、注点植筋胶用套筒拧死完事,刚用剩下的。
...
image.jpg (35.43 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-19 08:22 上传

之前都是用的这种

还有那种塑料的
作者: just56    时间: 2026-7-19 08:45
这种镀彩锌的外六角拉爆质量很差,甚至尺寸还有非标的,工装图省钱用的
自己用还是买不锈钢内六角拉爆吧
作者: fjmdj1127    时间: 2026-7-19 09:06
LS各位还是挺专业的
作者: 北京时间    时间: 2026-7-19 18:23
just56 发表于 2026-7-19 08:45
这种镀彩锌的外六角拉爆质量很差,甚至尺寸还有非标的,工装图省钱用的
自己用还是买不锈钢内六角拉爆吧 ...
镀彩锌的外六角拉爆
是指的1L的这种么

不锈钢内六角 是这样的吗
image.jpg (77.58 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-19 18:23 上传
作者: 北京时间    时间: 2026-7-23 11:23
just56 发表于 2026-7-19 08:45
这种镀彩锌的外六角拉爆质量很差,甚至尺寸还有非标的,工装图省钱用的
自己用还是买不锈钢内六角拉爆吧 ...
打了7个膨胀螺丝

4个打错了 孔大小


1个胀管塞进去,跟转. 后来用电胶带把套管和螺帽粘住了     这个是不是孔打深了

1个胀管塞进去, 撑出来了1cm多, 还是不紧  .     后来用电胶带再套管上饶了2圈,增大点外径
作者: just56    时间: 2026-7-23 12:01
北京时间 发表于 2026-7-23 11:23
打了7个膨胀螺丝

4个打错了 孔大小
很孔深浅没有关系,但和膨胀螺丝质量精度,钻头直径,打孔时晃动,甚至和墙面混凝土配比有关系,孔松动又不能改位置的话,只能换大一号的膨胀螺丝再扩孔了,
作者: 北京时间    时间: 2026-7-23 12:08
just56 发表于 2026-7-23 12:01
很孔深浅没有关系,但和膨胀螺丝质量精度,钻头直径,打孔时晃动,甚至和墙面混凝土配比有关系,孔松动又 ...
感觉是墙体的水泥配比 标号不行

看着是混凝土, 钻头打进去 轻飘飘的


我还特意先用6的钻头预打了一次

再用8的打的
作者: 北京时间    时间: 2026-7-25 17:35
just56 发表于 2026-7-23 12:01
很孔深浅没有关系,但和膨胀螺丝质量精度,钻头直径,打孔时晃动,甚至和墙面混凝土配比有关系,孔松动又 ...
image.jpg (54.82 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-25 17:25 上传

高层 开发商
用于隔断的, 我估计就是这种  轻质砖


这种是不是就要换 其他种类的膨胀螺丝了


c99e4c94dd7eba5cc0ca46477389c02b_O1CN01Rl4eaY2IVL0FT5BT0_!!2907039291-2-ampmedia.jpg (85.77 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-25 17:34 上传
这种飞机卡   打孔直径好大
作者: 北京时间    时间: 2026-7-25 17:52
本帖最后由 北京时间 于 2026-7-25 17:56 编辑

image.jpg (68.98 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-25 17:56 上传

image.jpg (56.13 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-25 17:50 上传

还是这种呢image.jpg(60.15 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-7-25 17:49 上传
作者: just56    时间: 2026-7-25 22:01
北京时间 发表于 2026-7-25 17:52
还是这种呢
​JG/T 366《外墙保温用锚栓》:建筑基材分为了A到E类,其中 E类基层 指的就是蒸压加气混凝土。符合E类基层拉拔力测试要求的锚栓
轻量级吊挂:尼龙膨胀管
中量级吊挂:带齿膨胀螺栓
就是照片找到的这两款

重量级吊挂:化学锚栓(带试管和胶水)

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-608686-1-1.html

“这种内膨胀螺丝 怎么用” 的相关文章

不聊政治,NBA现在你们还看啊?

作者: 大可Darco    时间: 5 天前今年火箭起飞了啊,也没什么明星球员image.jpg (48.35 KB, 下载次数: 0)下载附件5 天前 上传作者: 撕胸帝    时间: 5 天前肖...

你系边度啊?伤尽我心的说话。

作者: Stamp    时间: 前天 09:51https://www.bilibili.com/video/BV1Ee411V7pD?vd_source=e3803b7788ae0eb10e8ca...

早上空调外机会猛的滴一阵水然后就不滴了是什么原因

作者: 岔路口    时间: 昨天 09:12夜里一直也没滴水作者: pwrln    时间: 昨天 09:18趴外机看了一整夜吗?哈哈早上温度最低,结霜了呗,化霜不就滴水吗?其实化霜何止滴水,那是流...

国产的 sata3 接口的 ssd 真的 拉跨

作者: 为尼    时间: 4 天前铨兴 1T 的。   21年 12月29日 京东购买。  出保半个月 就挂了。  不认盘。  狗东 也搞不定了,  客服 反复 就一句话 3年保  出保了。   ...

这不成孤立主义了,世卫组织都退出了

作者: 阿里克斯    时间: 前天 16:16这川老头咋这样啊,眼睛里只认钱,以后啥也不管了,米国出生也拿不到米国国籍了作者: 数码爱好者    时间: 前天 16:18不是,是该管的管,不该管的不...