电车的漏电保护器温度超高
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-614084-1-1.html
作者: ladge 时间: 2026-9-19 23:59电车充电桩的漏电保护器温度超高 功率也只有6kw 摸上去2,3秒就烫的不能在摸了
这个是不是假的
作者: xuluvip 时间: 2026-9-20 00:26
第一,开关小了。
第二,线没压紧。
第三,线细了。
作者: 江大桥 时间: 2026-9-20 00:28
吹牛逼的,普通电烙铁温升都没这么快
作者: 小白鸽 时间: 2026-9-20 00:33
本帖最后由 小白鸽 于 2026-9-20 08:32 编辑
几平方线?如果没压端子的话,压个端子会好点。好多电路问题,其实都是施工不规范导致的
作者: zczczc 时间: 2026-9-20 08:44
之前供电局给我装的就不行,充30分钟就跳闸,后来换了一个就好了,没想到全新的居然是坏的,夜里1点来修的,相应速度极快,第三方维保单位真的不好干,我只要投诉他们就扣钱,我跟接线的说我是报修不是投诉
作者: fjmdj1127 时间: 2026-9-20 08:48
温度过高不正常
作者: zcmei 时间: 2026-9-20 08:53
检查接线桩是否压紧
作者: nj213 时间: 2026-9-20 08:54
赶紧打12345举报哎,还可以有奖励哩,这个就是安全隐患
作者: 江大桥 时间: 2026-9-20 09:04
你6KW~7KW一般用40A的漏保
估计这么说吧,你买这类家用级的,30~40元一个,触点小,体积小,长时间充电。漏保长时间大电流确实容易发热烧掉
1.jpg (15.51 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-9-20 09:05 上传
但若换工业级的大体积的漏保,也选40A的,DZ15LE 京东价62元。我保你用20年都稳如泰山
2.jpg (19.02 KB, 下载次数: 0)下载附件2026-9-20 09:05 上传
作者: marlboro 时间: 2026-9-20 09:11
江大桥 发表于 2026-9-20 09:04
你6KW~7KW一般用40A的漏保
估计这么说吧,你买这类家用级的,30~40元一个,触点小,体积小,长时间充电。漏 ...
漏保直接上63A的保险点
作者: 江大桥 时间: 2026-9-20 09:21
marlboro 发表于 2026-9-20 09:11
漏保直接上63A的保险点
你这是胡扯蛋,野路子电工才这么干。
家用7KW充电桩默认用6平方铜线,装一个漏保(同时管漏电和过载)
一旦有10~14KW过载,电线就烧糊了,而漏保不跳
家里如果只有一个总漏保,选63A的没问题,因为下面还有小电流空开。
但该路只有一个漏保管着,就必须按照低于电线的最大安全载流量来选。
作者: marlboro 时间: 2026-9-20 09:36
江大桥 发表于 2026-9-20 09:21
你这是胡扯蛋,野路子电工才这么干。
家用7KW充电桩默认用6平方铜线,装一个漏保(同时管漏电和过载)
一 ...
能不能好好说话?胡扯蛋什么胡扯
7KW充电桩用63A漏保咋了,我自己就是用的,谁能用7KW桩子干出14KW过载?
作者: 江大桥 时间: 2026-9-20 09:57
本帖最后由 江大桥 于 2026-9-20 09:58 编辑
marlboro 发表于 2026-9-20 09:36
能不能好好说话?胡扯蛋什么胡扯
7KW充电桩用63A漏保咋了,我自己就是用的,谁能用7KW桩子干出14KW过载? ...
你没遇到,不代表其他人所有充电桩不会出故障
这漏保本就是最后一道保险
家里电器不出故障的时候,你把所有空开用63A也能用
一个工厂里,所有机器都正常的时候,所有熔断器去掉直连也能用
作者: ladge 时间: 2026-9-20 18:35
更新下 已经联系400 400安排人员来查看 具体时间等师傅
本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-614084-1-1.html