请教小白鸽等专业电工和理工男个电工问题

2025-10-16点滴生活7

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-586471-1-1.html

作者: bluelectron    时间: 2025-10-15 16:18
今天有一个维修部门的负责人问我一个电工上的问题

就是主零线断了之后,插座上的零火线都带电,用电笔测的话,电压是多少?
我回答的是用电笔测的话,相当于对地电压,都是220伏。
领导说不对,说这个时候,火线电压串到零线上,相当于分压,用电笔测的话都是110伏。

我他妈懵了,毕竟人家是领导,而且经验按理说比我丰富的多。只好说对对对。

但是这和我原来的电工知识完全不匹配,后来我用元宝搜了,答案也不是110伏。

请教专业电工和电气方面的理工男来解答一下,谢谢
作者: 728-弈成    时间: 2025-10-15 17:50
这个tm的漏电了啊,漏电分好多种情况,上次家里面老是跳闸就是租客用电钻把插座的火线和零线弄短路了,后来没法子只能把那个插座费了。这种情况下测肯定是220v
作者: worldly_guest    时间: 2025-10-15 17:57
对地都应220V
作者: 大脚    时间: 2025-10-15 17:57
主零线都断了,那内部的火零就相当于都是一根火线。火线对地是220
作者: just56    时间: 2025-10-15 18:08
这就是理工科的局限,以为是技术问题,为什么不能是领导的服从性测试?

最后报告是领导签字,又不不让你签
作者: 摇滚一族    时间: 2025-10-15 18:13
主零断了,如果三相负载相等,零线仍是0V,但要是不相等,零线电压就漂了,会导致三相对零电压不是220,而是有高有低,然后就烧电器了
作者: zxzx    时间: 2025-10-15 18:20
单位用电是三相四线,主零线断掉后相当于380V加载在之前多路220V的分路之间,电器两端的电压因具体连接的电器总负载分布而定,测量插座零线电压应该是0-380之间的数值,不会固定在110V。
作者: bluelectron    时间: 2025-10-15 18:48
zxzx 发表于 2025-10-15 18:20
单位用电是三相四线,主零线断掉后相当于380V加载在之前多路220V的分路之间,电器两端的电压因具体连接的电 ...

谢谢解答,你说的我能理解

我怀疑吊人不太懂理论知识,或者一知半解,主要靠经验去强行理解

他假设的场景是进户一火一零的情况下

所以我觉得他说得不对

作者: 仙人球8888    时间: 2025-10-15 19:34
80年代优秀电工来回答你这个问题:当进户零线断开,户内电器全部物理断开(不是指只断开开关,是所有灯泡卸下,所有电器拔插头、所有插线板也拔除),此时火线对底线220v,零线对地线一般为零,但如果户内线路较长或电线绝缘质量不佳那么零线上也可能有一点感应电压,数值不定。如果户内电器没有完全断开,比如有一台台式机还插在插座上但没有开机,台式机开关电源的电源开关之前就有一些阻容元件连接在火线和零线之间,此时零线对地线如果用表量的话就会有一个电压,但不一定(有可能)是110v。
总之当进户零线断开时,室内连接的电器越多、功率越大(不一定要开机),用万用表或能测电压的电笔量到的零线电压就越接近220v。
作者: ticaq    时间: 2025-10-15 19:35
主零断,插座火零都带电,不就短路了吗?电笔测的不就火于地电压吗?不是220是啥?即使三相电,也是测的相电压,220v,扯什么鬼呢。
作者: 南大    时间: 2025-10-15 19:37
假设是家用电220V,主零线断了
1:有一些电器插着。此时零线一头是断的,一头通过用电器和火线相连。此时用万用表测零线对地电压是220V。
这个是高中知识,电压表内阻接近无穷大,电压表串联一个电阻后测量电路电压,测得电压基本不变。
2:家里所有用电器都没插。此时零线相当于2头都断开状态。此时理论上零线对地电压是0。
但由于红线零线并排穿管,相当于平行的金属板(电容)。此时零线相当于串联一个微小的电容和火线相连。
此时用万用表测零线对地电压,能测到一个较小的电压。电压高低取决于火线零线并排的总长度。
这就是日常所说的“感应电”,又或有些情况下关灯后荧光灯还微微亮的原理。
作者: 仙人球8888    时间: 2025-10-15 19:42
领导的话前半部分基本正确,但110v的答案比较武断(也许有一次出现了这种情况他量的就是110v,但这不是唯一答案)。
作者: bluelectron    时间: 2025-10-15 19:50
仙人球8888 发表于 2025-10-15 19:42
领导的话前半部分基本正确,但110v的答案比较武断(也许有一次出现了这种情况他量的就是110v,但这不是唯一 ...
对,我也是这么理解的,应该是遇到一次情况,他当做标准答案了

我也不好多说,但是又怕我自己经验不足,人家就是对,所以上来请教

作者: 蓝星    时间: 2025-10-15 20:03
我怎么记得是380v 好像考试考过
作者: 大脚    时间: 2025-10-15 22:26
蓝星 发表于 2025-10-15 20:03
我怎么记得是380v 好像考试考过
三相电,两两火线间是380V。火零间是220V
作者: dcyxj    时间: 2025-10-15 22:34
11楼说的对,就相当于串联了,打开电器越多,零线上获得的电流越大,至于电压吗,只要有一个电器打开,零线上的对地电压,测量都是无限接近220,因为电压表的内阻都是很高的,这个通过欧姆定律就能知道,
如果你的电压计内阻足够高,即使火线和一根空电线绞在一起,也能测到那根空电线对地与火线那根一样的电压!因为此时有电容了。。

作者: 阿荣    时间: 2025-10-16 07:56
相电压和线电压你们还记得是多少的?
作者: 毛毛虫    时间: 2025-10-16 08:22
我觉得你们领导可能是用那种带个小显示屏的感应电笔测过,那种电笔会显示12、36、110、220等几个值,其实是不准的,有感应电的话就有可能显示110
作者: AaronNJ    时间: 2025-10-16 08:22
9楼11楼解释的很全面,这个电压要根据现场实际情况来,根本就不是一个确定不变的数值
作者: 非飞    时间: 2025-10-16 09:06
老电工摸一下就知道了
作者: 1069    时间: 2025-10-16 09:09
领导说什么就是什么,领导说错了也要说对

领导要日帮扶JB,还要跪舔
作者: kls    时间: 2025-10-16 09:19
领导也是个半吊子,谁说分压就是必须一半??说半瓶水都是高抬他了!
作者: bluelectron    时间: 2025-10-16 09:27
1069 发表于 2025-10-16 09:09
领导说什么就是什么,领导说错了也要说对

领导要日帮扶JB,还要跪舔
我理他个锤子

吊人还问,没有电笔怎么判断三孔插座的零火线?

我心想,不用电笔,难道用手摸吗?电笔不是电工的基本验电工具吗?

然后说左零右火,电工常识。如果插座侧过来装呢?就是上零下火

我日,这个要你教吗?对电操作前必须验电啊,遇到野路子电工接的线,小心电死你哦

本文转载于9090社区,帖子链接:https://qq9090.top/thread-586471-1-1.html

“请教小白鸽等专业电工和理工男个电工问题” 的相关文章

流量为王,鹿哈向网红女友求婚成功!带货一个月就能有500万

作者: 弱电门禁    时间: 前天 18:14我还想了半天,鹿晗女朋友不是关晓彤啊,证明改成兔兔了,什么情况啊,再定睛一看,喔,是鹿哈,不是鹿晗,其实不管是鹿晗还是鹿哈,都是流量为王,流量就是现金。...

大强子老婆南京人章泽天晒新年美照,四个戒指,四万的包

作者: 弱电门禁    时间: 3 天前还得是我大强子啊323y3-n4ds9.jpg (158.14 KB, 下载次数: 0)下载附件3 天前 上传wwujc-5knst.jpg (195.18 K...

关于上午有个帖子《高校退学率》,我也搞到个数据

作者: 南大    时间: 3 天前很多人大呼不可能。我之前也看到过十大最难毕业高校的视频,也看到复旦大学超过10%不能正常毕业的说法那么我以南京大学为例,南京大学2022届本科毕业生总人数有3157...

等到2050年,也就是咱们七八十岁的时候

作者: 阿里克斯    时间: 前天 11:33东大人口会不会下降到七八亿?这下人力资源可值钱了,块另外活着的老人要占三分之一,成为全球老龄化最为严重的国家,佩服作者: 动态清您    时间: 前天 ...

这个就算调查也不会有什么结果。面子工程罢了

作者: lkjxxf    时间: 昨天 10:02Screenshot_2025-01-20-10-01-37-141_com.tencent.mm.jpg (552.56 KB, 下载次数: 0)...